Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da christian619 »

Come da titolo ho un solaio in predalles che il fornitore mi certifica solamente R120...
per arrivare al REI120 che strade si possono seguire?

E' possibile seguire il DM16.02.2007 tabella solai a lastre con alleggerimento?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da Terminus »

Si
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da engram »

due cose:

- verificare la dotazione di sfoghi delle sovrapressioni;
- mi sono sempre chiesto: ma le lastre predalles non andrebbero sempre sigillate fra loro per garantire la continuità della compartimentazione?

Ciao
Feel them burn!
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da christian619 »

Ritorno sul post.
Altro cantiere, altro collaudo...altri dubbi :(

Predalle R120 + 19 cm sopra di calcestruzzo R3CK30 = REI120?

Ovvero: secondo il DM 2007 devo avere h = 10 di cui almeno 5 in cemento armato. Io ne ho 19 ma non hanno messo l'isolante... cosa mi dite :oops:
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da Terminus »

"materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo"
puoi avere comodamente tutto cls, rispettando sempre la parte armata.
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da engram »

Io a dire il vero sono un po' perplesso...

Quando dici 19 cm di RCK30, intendi a partire dall'estradosso della lastra inferiore prefabbricata del predalle?
Perché in questo caso non andrebbe bene: per essere R120 l'altezza dell'intero solaio gettato in opera deve essere almeno pari a 24 cm.

Poi ci viene detto che, se vogliamo che sia anche EI120, deve essere, incluso o aggiunto al solaio gettato, uno strato isolante, ma il termine isolante in questo caso è usato un po' impropriamente in quanto dovrebbe leggersi "avente conducibilità termica inferiore a quella del calcestruzzo".
Poi non mi ero mai soffermato sul fatto che almeno 5 cm dovessero essere di c.a.... sarà poi meno isolante del calcestruzzo non armato? boh...

C'è anche da dire che difficilmente sopra al predalle non avrai un massetto e quello può essere considerato nello spessore resistente. Più delicato il discorso Isocal sopra al predalle dal momento che contenendo polistirolo non direi che è incombustibile...

Occhio poi agli sfoghi delle sovrappressioni che devono assolutamente essere presenti!

Infine rilevo che nel testo del DM 16/02/07 in mio possesso la tabella D.5.2 è espressa in cm...

Più vado avanti e più sono perplesso...

Ah scusate! e delle mie lastre mal stuccate che mi dite? https://www.dropbox.com/s/hik7v2jpkb27l ... 7.JPG?dl=0
Feel them burn!
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da tutor7 »

Gli sfoghi?

Ma che balla è?

:)
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da Terminus »

Dei bei buchini per far sfogare la sovrappressione provocata dal polistirolo che si squaglia per il calore
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da engram »

Non si squaglia. Sublima.
Feel them burn!
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?

Messaggio da Terminus »

Scusate il termine sbagliato.