Aerazione autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2659
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Aerazione autorimessa

Messaggio da christian619 »

Ho un'autorimessa con accesso carraio costituito da cancello grigliato da circa 5mq.
Ovviamente l'ho considerato nel computo del 1/25 di superficie aerante.

Domanda

Mi propongono (per ragioni che non sto a spiegarVi)di arretrare il portone che adesso è sul filo dell'accesso dell'autorimessa.
L'arretramento farebbe si che avrei un portone alto 2,5 m rientrato di 2,5 m. Avrei
quindi un aggetto (solaio dell'autorimessa) che di fatto mi violerebbe al regola dell' h/l > 2.

Secondo voi questo potrebbe pregiudicare l'efficacia della ventilazione che così non sarebbe più su spazio scoperto?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione autorimessa

Messaggio da Terminus »

L'autorimessa finisce sempre a filo della copertura, indipendentemente dalla posizione del cancello.
L'apertura di aerazione sarà sempre quella a filo solaio.
Ovviamente anche il percorso di esodo finisce sempre a filo copertura, o comunque nel momento in cui si ha tecnicamente lo spazio scoperto.
christian619
Messaggi: 2659
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Aerazione autorimessa

Messaggio da christian619 »

Si, come succede spesso e volentieri, hai ragione :)

grazie
Rispondi