Buongiorno,
sto facendo un rinnovo per un edificio storico, qui sono stati installati (senza alcuna richiesta da parte dei VVF) tre idranti UNI70 esterni che compaiono nel vecchio CPI...
Vorrei chiedervi:
1) se non sono necessari ma compaiono nel vecchio CPI devo comunque provarli?
2) con che criterio si provano gli UNI70?
Grazie!
Idranti UNI 70
Moderatore: Edilclima
Re: Idranti UNI 70
Tutto ciò che è previsto nel CPI o nella pratica approvata, deve essere asseverato.
Gli UNI 70 li provi con i criteri di cui alla UNI 10779, se non hai diverse indicazioni sul progetto approvato.
Gli UNI 70 li provi con i criteri di cui alla UNI 10779, se non hai diverse indicazioni sul progetto approvato.
Re: Idranti UNI 70
E' quello che pensavo: a questo punto rifaccio la pratica è impossibile aver 300 litri/min con 3 bar residui...