Idranti UNI 70

Messaggio da tutor7 »

Buongiorno,
sto facendo un rinnovo per un edificio storico, qui sono stati installati (senza alcuna richiesta da parte dei VVF) tre idranti UNI70 esterni che compaiono nel vecchio CPI...

Vorrei chiedervi:

1) se non sono necessari ma compaiono nel vecchio CPI devo comunque provarli?
2) con che criterio si provano gli UNI70?

Grazie!
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti UNI 70

Messaggio da Terminus »

Tutto ciò che è previsto nel CPI o nella pratica approvata, deve essere asseverato.
Gli UNI 70 li provi con i criteri di cui alla UNI 10779, se non hai diverse indicazioni sul progetto approvato.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Idranti UNI 70

Messaggio da tutor7 »

E' quello che pensavo: a questo punto rifaccio la pratica è impossibile aver 300 litri/min con 3 bar residui...