Impedire l'uso di una scala in emergenza

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessioddd
Messaggi: 5
Iscritto il: lun nov 10, 2014 19:05

Impedire l'uso di una scala in emergenza

Messaggio da alessioddd »

Buonasera a tutti !
Sono nuovo del forum ed anche del settore.
Vorrei fare una domanda su un caso che sto' affrontando:
ho un hotel con una scala interna che non può essere considerata nel conto delle vie d'uscita perché l'adeguamento sarebbe troppo oneroso. E' stato quindi deciso di installare delle scale esterne da usare in caso di emergenza. Il problema adesso è come impedire l'uso della scala centrale, che sarà comunque compartimentata rispetto al resto dell'edificio, in caso di emergenza. Il decreto 09/04/94 e s.m.i. parla di segnaletica da installare per impedirne l'uso. E' sufficiente secondo voi ? Quali altre misure possono essere utilizzate ?
Grazie a tutti in anticipo.
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impedire l'uso di una scala in emergenza

Messaggio da Terminus »

Segnaletica, piano di emergenza, istruzioni adeguate agli addetti.
La scala comunque c'è e finchè è fruibile, perchè libera dal fumo, può essere una utile via di esodo di riserva.
alessioddd
Messaggi: 5
Iscritto il: lun nov 10, 2014 19:05

Re: Impedire l'uso di una scala in emergenza

Messaggio da alessioddd »

Scusami per l'immenso ritardo ma non mi è arrivata nessuna email per avvisarmi della risposta e credevo che nessuno mi avesse risposto ! Grazie :D