Coefficienti corretti UNI 10200 - Calcolo post-instalzzione

Messaggio da arien »

Ciao a tutti.
Sono stato incarico per una ripartizione calore. In fase di programmazione dei ripartitori, poiché non note ancora le caratteristiche dei radiatori ho impostato i valori dei coefficienti di correzione Kq e Kc pari ad uno. In fase di lettura, i valori acquisiti saranno moltiplicati per i coefficienti suddetti con valore appropriato per ogni radiatore. Secondo voi questo può creare dei problemi in futuro? Tutti i coefficienti sono stati riportati in relazione di calcolo e consegnata all'amministratore.
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Coefficienti corretti UNI 10200 - Calcolo post-instalzzione

Messaggio da SimoneBaldini »

A mio pareri si. La norma parla esplicitamente che il ripartitore debba essere programmato o meglio che l'utente debba leggere direttamente il consumo senza dovre applicare moltiplicazioni.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9832
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Coefficienti corretti UNI 10200 - Calcolo post-instalzzione

Messaggio da NoNickName »

SimoneBaldini ha scritto:A mio pareri si. La norma parla esplicitamente che il ripartitore debba essere programmato o meglio che l'utente debba leggere direttamente il consumo senza dovre applicare moltiplicazioni.
Concordo. I parametri Kq e Kc non solo dovevano essere impostati in fase di installazione, ma anche essere determinati ben prima, in fase di mappatura e sopralluogo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
arien
Messaggi: 440
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Coefficienti corretti UNI 10200 - Calcolo post-instalzzione

Messaggio da arien »

Grazie per le risposte.
Come premesso, purtroppo per problemi logistici/tecnici non è stato possibile.
Tecnicamente io credo che non sia un problema se fornisco i coefficienti moltiplicati e all'atto della misurazione e si tiene in considerazione di questi. Che ne dite?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9832
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Coefficienti corretti UNI 10200 - Calcolo post-instalzzione

Messaggio da NoNickName »

arien ha scritto:Tecnicamente io credo che non sia un problema se fornisco i coefficienti moltiplicati e all'atto della misurazione e si tiene in considerazione di questi. Che ne dite?
Dico che ti abbiamo già risposto che è sbagliato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Coefficienti corretti UNI 10200 - Calcolo post-instalzzione

Messaggio da SimoneBaldini »

Come premesso, purtroppo per problemi logistici/tecnici non è stato possibile.
Allora non si faceva il lavoro e lo si rimandava. Non è che la fretta è un motivo per non fare determinate cose.
Tecnicamente io credo che non sia un problema se fornisco i coefficienti moltiplicati e all'atto della misurazione e si tiene in considerazione di questi. Che ne dite?
Ti immagini la sciura Maria che legge il numerino, prende la formulina e con una calcolatrice (alle volte anche scientifica) si calcola, calorifero per calorifero, cosa stà consumando? La norma ha voluto evitare questo improponibile meccanismo in modo che tutti possano rendersi conto di cosa stanno consumando e adeguarsi di conseguenza. Ti posso confermare che magari il primo anno la gente non ci bada, ma il secondo anno sanno già che per ogni numero corrisponde piu' o meno tot euro e molti ti moitorizzano il calorifero giornalmente.