Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti

Messaggio da fred2000 »

Sono sempre alle prese con fabbricati industriali esistenti di cui mi si chiede la SCIA.
In uno stabilimento metalmeccanico ( attività soggetta per numero di occupanti ) alcuni capannoni sono con struttura portante in acciaio realizzato negli anni '90.
Il proggetto approvato dai VV.F. risale al 2006 e li vedo che il calcolo di carico d'incendio ( fatto con la circ.91/61) è stato valutato in circa 10 kg/m2 l.s.eq.
Di fatto non esiste una norma verticale per questi locali dove si chiede una reistenza R ben precisa delle strutture.
La circ. 91/61 attribuiva una generica resistenza R15 alle strutture metalliche non protette.
Per i capannoni in c.a. potrei cavarmela con il tabellare in quanto un minimo di coproferro esiste per garantire almeno un R30. ( sempre che sia tenuto a farlo essendo il fabbricato esistente ).
Ora che tipo di certificazione posso allegare alla SCIA senza dire ai proprietari che tutte le strutture metalliche del capannone vanno protette ?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti

Messaggio da Terminus »

Relazione analitica ove dimostri, se possibile, che la struttura resiste per almeno 15min se sottoposta all'incendio standard.