Caldaia turbo
Salve volevo sapere se una caldaia a camera stagna turbo può stare in un "disimpegno/corridoio" privo di finestre e se serve aerare il disimpegno collegandolo mediante foro verso l'esterno?
Grazie

Grazie
-
Duracell20
- Messaggi: 1447
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia turbo
leggendo qua e la su internet leggo questa definizione:
Le caldaie di «tipo C» sono quelle a camera chiusa, che prelevano l'ossigeno per la combustione all'esterno, attraverso una apposita tubazione. Possono essere installate in qualsiasi locale, compresi il bagno e la camera da letto. Se si trovano in un locale «cieco» è necessaria però un'adeguata apertura di ventilazione (sezione minima di 100 cm quadrati).
E' corretto???
Le caldaie di «tipo C» sono quelle a camera chiusa, che prelevano l'ossigeno per la combustione all'esterno, attraverso una apposita tubazione. Possono essere installate in qualsiasi locale, compresi il bagno e la camera da letto. Se si trovano in un locale «cieco» è necessaria però un'adeguata apertura di ventilazione (sezione minima di 100 cm quadrati).
E' corretto???
Re: Caldaia turbo
dalla UNI 7129-2:
Locale di installazione di apparecchi di tipo C
Il locale di installazione di un apparecchio di tipo C non richiede aperture di ventilazione.
In ogni caso il locale deve essere aerabile o aerato in conformità ai punti 6.1 e 9.2.
Locale di installazione di apparecchi di tipo C
Il locale di installazione di un apparecchio di tipo C non richiede aperture di ventilazione.
In ogni caso il locale deve essere aerabile o aerato in conformità ai punti 6.1 e 9.2.
-
Duracell20
- Messaggi: 1447
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia turbo
Ok leggendo la norma mi sembra che confermi la sezione di 100cmq di aerazione
Non essendo il locale adiacente a murature esterne posso utilizzare un tubo con sezione pari a 100cmq che dal disimpegno va su parete esterna attraversando una camera da letto?
grazie
Non essendo il locale adiacente a murature esterne posso utilizzare un tubo con sezione pari a 100cmq che dal disimpegno va su parete esterna attraversando una camera da letto?
grazie
Re: Caldaia turbo
9.2.1.
L’aerazione del locale di installazione può essere altresì assicurata da un condotto di
aerazione, ad uso esclusivo, purché tale canalizzazione:
- sia impermeabile ai fumi e ai gas;
- sia priva di cambi di direzione a spigoli vivi;
- abbia una sezione netta almeno pari a 1,5 la sezione netta prevista nel caso di
apertura di aerazione non canalizzata e comunque non minore di 150 cm2;
- sia comunque collegata a parete rivolta verso l’esterno di un locale adiacente al
locale di installazione.
L’aerazione del locale di installazione può essere altresì assicurata da un condotto di
aerazione, ad uso esclusivo, purché tale canalizzazione:
- sia impermeabile ai fumi e ai gas;
- sia priva di cambi di direzione a spigoli vivi;
- abbia una sezione netta almeno pari a 1,5 la sezione netta prevista nel caso di
apertura di aerazione non canalizzata e comunque non minore di 150 cm2;
- sia comunque collegata a parete rivolta verso l’esterno di un locale adiacente al
locale di installazione.
-
Duracell20
- Messaggi: 1447
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia turbo
Scusa ne approfitto della tua conoscenza per chiederti i limiti di trasmittanza da rispettare per le nuove realizzazioni sono quelli di cui alle tabelle del DLgs 192/05??