Rendimenti di legge

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingpignolo
Messaggi: 386
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Rendimenti di legge

Messaggio da ingpignolo »

Buongiorno a tutti,
sto guardando i rendimenti di legge imposti da regione Lombardia nella DGR 1118 (penso che sia uguale anche nelle altre regioni comunque)...
Per caldaie installate dal 2005 in poi il rendimento minimo è 89+2log(Pn), che per caldaie da 24 kW vuol dire 91,8%.

Posto che tale rendimento è difficile da raggiungere con caldaie tipo B, chiedo se esiste una tolleranza per tale rendimento oppure sono limiti inderogabili...
la domanda mi sorge perchè qualche mese fa ho visto un rapporto di un verificatore della provincia che indicava appunto una tolleranza...

Grazie
ingpignolo
Messaggi: 386
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Rendimenti di legge

Messaggio da ingpignolo »

Leggo sulla UNI 10389:
"Considerata l'incertezza di misura, legata alle incertezze relative agli strumenti di misura e alla lettura dei parametri misurati (vedere UNI 4546), il risultato deve essere indicato con un'incertezza di +/- 2."

Quindi se viene misurato un valore di almeno 89,8% (caldaia 24kW) si può evitare di sostituire il generatore?