tralasciando un attimo il 152
caldaia gas 115 kw
la nuova norma 11528
punto 7.2
dice che tra apparecchio e camino/ condotto intubato cipuò essere
- canale da fumo
-condotto di evac pord della combustione
- collettore fumi
le definizioni sono sulla 7128 2011
ok
se ho una batteria di 2 caldaia per il tot di 115 ma dal collettore devo ancora "fare della strada" per arrivare al camino verticale
ovvero dovrei avere collettore fumi + condotto di evac
è ok?
camino e dintorni
Moderatore: Edilclima
Re: camino e dintorni
il prog gbd
chiama
"canale/ condotto da fumo" il tratto tra caldaie e collettore fumi
divide i collettore nei tratti "tra i due generatori"
e
"tratto tra il camino ed il generatore più vicino"
e poi c'è
"tratto di partenza"
e "camino"
chiama
"canale/ condotto da fumo" il tratto tra caldaie e collettore fumi
divide i collettore nei tratti "tra i due generatori"
e
"tratto tra il camino ed il generatore più vicino"
e poi c'è
"tratto di partenza"
e "camino"
Re: camino e dintorni
Nel caso in questione:
Canale da fumo = Condotto caldaia a collettore fumi
Collettore fumi = Tratto orizzontale di collegamento tra canali da fumo e condotto fumi
Condotto fumi = Camino, tratto ascendente
infatti con Prc sono le perdite localizzate del collettore fumi e Prv le perdite concentrate del canale da fumo
Canale da fumo = Condotto caldaia a collettore fumi
Collettore fumi = Tratto orizzontale di collegamento tra canali da fumo e condotto fumi
Condotto fumi = Camino, tratto ascendente
infatti con Prc sono le perdite localizzate del collettore fumi e Prv le perdite concentrate del canale da fumo
Re: camino e dintorni
kalz
che tu sappia la norma vieta di fare batteria con un 70 + una 35
nel porg aster non riesco a inserire due generatori diversi nella batteria
che tu sappia la norma vieta di fare batteria con un 70 + una 35
nel porg aster non riesco a inserire due generatori diversi nella batteria