camino e dintorni

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

camino e dintorni

Messaggio da girondone »

tralasciando un attimo il 152

caldaia gas 115 kw

la nuova norma 11528
punto 7.2
dice che tra apparecchio e camino/ condotto intubato cipuò essere

- canale da fumo
-condotto di evac pord della combustione
- collettore fumi

le definizioni sono sulla 7128 2011
ok

se ho una batteria di 2 caldaia per il tot di 115 ma dal collettore devo ancora "fare della strada" per arrivare al camino verticale

ovvero dovrei avere collettore fumi + condotto di evac

è ok?
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: camino e dintorni

Messaggio da girondone »

il prog gbd
chiama
"canale/ condotto da fumo" il tratto tra caldaie e collettore fumi

divide i collettore nei tratti "tra i due generatori"
e
"tratto tra il camino ed il generatore più vicino"

e poi c'è
"tratto di partenza"
e "camino"
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: camino e dintorni

Messaggio da Kalz »

Nel caso in questione:
Canale da fumo = Condotto caldaia a collettore fumi

Collettore fumi = Tratto orizzontale di collegamento tra canali da fumo e condotto fumi

Condotto fumi = Camino, tratto ascendente

infatti con Prc sono le perdite localizzate del collettore fumi e Prv le perdite concentrate del canale da fumo
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: camino e dintorni

Messaggio da girondone »

kalz
che tu sappia la norma vieta di fare batteria con un 70 + una 35
nel porg aster non riesco a inserire due generatori diversi nella batteria