UNI EN 13410 apparecchi tipo A

Messaggio da Kalz »

Penso che non sia illegale dato che non ho la norma mi sapete dire cosa richiede questa norma per la ventilazione dei locali per apparecchi di tipo A ? Grazie.
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: UNI EN 13410 apparecchi tipo A

Messaggio da redHat »

L'ambiente deve avere un volume maggiore di 10m3 per ogni kW di potenza installata.
Deve essere garantita una ventilazione dell'ambiente che può essere meccanica o naturale.
Nel caso della ventilazione meccanica dovrai garantire il ricambio di un volume d'aria di almeno V=kWx10.
Nel caso della ventilazione naturale devi realizzare delle aperture di aerazione permanente che garantiscano un ricambio minimo di 1,5 volumi ora.