Buongiorno.
Dovendo elaborare un'asseverazione per SCIA di centrale termica ho una perplessità:
il soffitto della centrale termica è rappresentato dalla soletta della scala del condominio. A ottobre 2011 fa l'amministratore ha contattato una ditta che produce vernici intumescenti e alla fine gli ha rilasciato il Dich. Posa Opera 2004 con allegata scheda tecnica in cui si evidenzia come da prove effettuate presso l'Istituto Giordano un solaio in c.a. di 15 cm ha una resistenza al fuoco REI 180. E' sufficiente, o occorre anche il cert. REI? Se si, come va compilato?
grazie.
Certificazione solaio con vernice intumescente
Moderatore: Edilclima
Re: Certificazione solaio con vernice intumescente
Devi redigere il CERT.REI con il metodo sperimentale ed anche il Dich.Prod. per la vernice.
Re: Certificazione solaio con vernice intumescente
Grazie.
In sostanza, quindi, non devo fare alcun calcolo da parte mia? Mi è sufficiente dimostrare che lo spessore di soletta sia maggiore o uguale a quello per cui è rilasciata la certificazione della ditta produttrice.
Giusto?
In sostanza, quindi, non devo fare alcun calcolo da parte mia? Mi è sufficiente dimostrare che lo spessore di soletta sia maggiore o uguale a quello per cui è rilasciata la certificazione della ditta produttrice.
Giusto?