Muri ei30 divisione box e pilastro

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da christian619 »

Come vi comportate in questo caso?

Muri di separazione box adiacenti in autorimessa soggetta a prevenzione incendi realizzati con blocchi in cls EI30 "interrotti da pilastri in cls".
In teoria dove ho il pilastro che "interrompe" il muro in blocco EI30 ho al massimo un R30....
( schematicamente -----#------ dove - è il muro # il pilastro)

Preciso che l'autorimessa è già stata realizzata... ho consigliato di fare una risega e proteggere con gli stessi blocchi anche il pilastro o rivestirlo di lastre in calciosilicato.... mi hanno guardato perplessi....

anche voi siete così severi o sto esagerando :oops: :) ?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da Terminus »

Christian perchè credi che il pilastro in c.a. non possa offrire caratteristiche EI ?
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da christian619 »

Escludendo l'approccio analitico, come faccio a certificare REI un pilastro, mi pare che il dm 16.02.2007 al punto D.6.2. parli solo di R....
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da Terminus »

Tabella D.6.4
Comunque l'approccio analitico non è così spaventoso.
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da christian619 »

La D.6.4 riguarda pareti non portanti... potrei applicare la D.6.3 per pareti portanti assimilando la parete al pilastro?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da Terminus »

Si scusa, la tabella è la D.6.3
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da christian619 »

quindi tu assimili il pilastro alla parete per attribuire EI... è concesso?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da Terminus »

Nella tabella suddetta c'è qualche limitazione alla larghezza dell'elemento ?
No, quindi se ho un setto da 200cm o un pilastro da 40cm che differenza c'è per la EI, visto che per questa conta lo spessore ?
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muri ei30 divisione box e pilastro

Messaggio da christian619 »

Si è vero, condivido la tua valutazione....
grazie mille
Rispondi