Nuova 7131

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Nuova 7131

Messaggio da Kalz »

Come da titolo per chi ha studiato..cosa cambia nella nuova versione rispetto le precedenti? le modifiche come al solito sono l'installazione del punto d'inizio e l'uso di nuovi materiali come multistrato CSST ecc....?
Grazie
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Nuova 7131

Messaggio da grifo68 »

ciao Kalz

dunque... in realtà, esattamente come l'edizione del 99, anche la nuova non si occupa di materiali delle tubazioni, aerazione (fatto salvo per quanto riguarda quella specifica relativa alla presenza della bombola), ventilazione, idoneità dei locali, installazione degli apparecchi e scarico dei pdc... come l'altra dice di far riferimento alla 7129/08... quindi in "automatico" quel che va bene per il metano, va bene anche per il GPL non collegato a rete di distribuzione (fatto salvo quanto ovviamente specificato dalla 7129 stessa).

A mio avviso la principale innovazione è aver innalzato l'ambito di applicazione da 70 a 75 kg complessivi (resta comunque il limite massimo dei 40 kg all'interno) ed aver "aggiornato" tutta la parte inerente i regolatori di pressione
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Nuova 7131

Messaggio da Kalz »

perfetto grazie Grifo68 coma al solito puntuale e preciso, grazie ancora
Rispondi