Devo realizzare delle paratoie tipo shunt per il cavedio di un autorimessa su due livelli (sarebbe comunque possibile assimilarla ad un'unico compartimento antincendio viste le dimensioni delle superfici a parcheggio).
E' possibile realizzarle a servizio delle aperture di ventilazione al livello più alto (al livello più basso non serve) con lamiere metalliche posizionate su opportuni profili metallici di sostegno?
Un funzionario del Comando mi ha suggerito di farle così, d'altronde non si trova da nessuna parte l'indicazione che debbano essere certificate EI-90 o EI-120 e nel cavedio non ci deve accedere nessuno e nemmeno vi è possibile accedere.
Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?
Moderatore: Edilclima
Re: Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?
Le ventilazioni di più livelli devono essere tra di loro compartimentate (la lamiera da sola non ti garantisce la I).
Re: Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?
La norma tecnica dice che deve essere garantita l'indipendenza della ventilazione per ogni singolo piano tramite intercapedini e/o camini, anche comuni ricorrendo al sezionamento verticale e/o mediante l'uso di canalizzazioni di tipo «shunt».
In effetti non prescive l'isolamento termico (I) ma solo la tenuta (E) che garantisce che il fumo possa propagarsi ai levelli superiori da quelli interessati dall'incendio. Tant'è che un produttore di paratie shunt ne proponeva due versioni:
una tutta in metallo (senza requisito 'I') ed una in metallo con lastre tipo 'fireboard' da posizionare all'intradosso della lastra metallica per conferire la classe 'EI-120'.
Qualcuno ha avuto un'esperienza concreta sul tema ovvero ha visto in autorimesse come sono stati realizzati queste paratoie 'shunt'?
In effetti non prescive l'isolamento termico (I) ma solo la tenuta (E) che garantisce che il fumo possa propagarsi ai levelli superiori da quelli interessati dall'incendio. Tant'è che un produttore di paratie shunt ne proponeva due versioni:
una tutta in metallo (senza requisito 'I') ed una in metallo con lastre tipo 'fireboard' da posizionare all'intradosso della lastra metallica per conferire la classe 'EI-120'.
Qualcuno ha avuto un'esperienza concreta sul tema ovvero ha visto in autorimesse come sono stati realizzati queste paratoie 'shunt'?
Re: Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?
Vedi la Circ. P590/4108 del 22/12/2003.