centrale termica interrata: deroga?

Messaggio da ilFranz7 »

Salve,
ho una centrale termica interrata (intradosso del solaio a + 45 cm dal piano di riferimento).
l'accesso avviene dall'interno, da zona filtro.
una delle pareti del locale (di lunghezza > 15% del perimetro) si affaccia verso l'esterno, ma sporge dal livello del terreno di solo 45 cm, come detto sopra; la restante parte della parete è contro terrapieno.

il DM 12 4 96 dice che
"Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta."

devo richiedere deroga perchè non sono contro intercapedine??? a che serve in questo caso l'intercapedine? entro dall'interno e ho comunque l'aerazione corretta realizzata sulla parte di parete sporgente dal terrapieno.

vi ringrazio.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: centrale termica interrata: deroga?

Messaggio da Terminus »

A meno che non rientri nel punto 4.2.3, non hai problemi e non ti serve intercapedine.
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: centrale termica interrata: deroga?

Messaggio da ilFranz7 »

@terminus mi citi il 4.2.3 solo perchè in quel caso l'altezza dell'aerazione deve essere minimo 50cm..giusto?
in ogni caso sopra ho un appartamento quindi non sono soggetto a quella prescrizione.

per sicurezza mi ripeto, ho solo quella parete sull'esterno e accesso dall'interno.

grazie.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: centrale termica interrata: deroga?

Messaggio da Terminus »

Si, era quello il motivo, considerando anche la presenza di eventuali travi perimetrali.