Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5957
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza
Mi trovo a verificare un progetto di sicurezza antincendio redatto da altro progettista in cui le scale sui percorsi d'esodo sono state previste in carpenteria metallica. I vani che le contengono sono EI120 e le scale al loro interno in carpenteria. Secondo me la cosa può andare, la resistenza al fuoco è assicurata per il vano, la scala può anche non avere alcuna caratteristica specifica di resistenza al fuoco. Voi che ne pensate?
Tom Bishop
Re: Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza
Se la scala è contenuta in un vano compartimentato è protetta dall'incendio e quindi non deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco.
-
- Messaggi: 5957
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza
Si, infatti, come pensavo. Grazie della conferma