Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5957
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza

Messaggio da Tom Bishop »

Mi trovo a verificare un progetto di sicurezza antincendio redatto da altro progettista in cui le scale sui percorsi d'esodo sono state previste in carpenteria metallica. I vani che le contengono sono EI120 e le scale al loro interno in carpenteria. Secondo me la cosa può andare, la resistenza al fuoco è assicurata per il vano, la scala può anche non avere alcuna caratteristica specifica di resistenza al fuoco. Voi che ne pensate?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza

Messaggio da Terminus »

Se la scala è contenuta in un vano compartimentato è protetta dall'incendio e quindi non deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco.
Tom Bishop
Messaggi: 5957
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Resistenza al fuoco delle scale di sicurezza

Messaggio da Tom Bishop »

Si, infatti, come pensavo. Grazie della conferma