INFO ALLOGGIAMENTO REI IN CENTRALE TERMICA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

INFO ALLOGGIAMENTO REI IN CENTRALE TERMICA

Messaggio da arien »

Dal DM 12.04.96

''Le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas e siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno. Gli alloggiamenti saranno inoltre permanentemente aerati verso l'esterno con apertura alle due estremità; l'apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma''

Ma che significa '' aperta alle due estremità'' ? e Inoltre perché l'apertura nella parte più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma?

Mi aiutate?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: INFO ALLOGGIAMENTO REI IN CENTRALE TERMICA

Messaggio da Kalz »

apertura alle due estremità, a mio avviso, è inteso che l'alloggiamento sia un passaggio/attraversamento, cioè che la tubazione entra nel locale, quindi aerato verso l'esterno dalla parte dove entra, e sia aerato dove esce, quindi all'esterno o su locale idoneo aerabile.
Pertanto è difficile nei casi in cui hai la tubazione che successivamente prosegue sottotraccia o attraversa solai per poi proseguire sottotraccia.
Spero di essermi spiegato.