Centrale termica: aerazione sotto balcone

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Centrale termica: aerazione sotto balcone

Messaggio da christian619 »

Centrale termica seminterrata.
Aerazione dimensionalmente adeguata ma con balcone soprastante.

Il balcone è un metro, l'altezza tra intradosso balcone e terreno sottostante pari a 1 m.
L'aerazione non è su spazio scoperto in quanto dovrei avere il rapporto h/l > 2 m.


Scavare non possiamo.
Come fare?

Proposta:

Chiudo il balcone su 3 lati e costruiamo un "canale EI120" in leggera pendenza che dall'aerazione della c.t. sbuca a filo del balcone; la pendenza mi aiuta ad evitare sacche di gas il quale in caso di fughe dovrebbe essere facilitato ad andare fuori

Altre soluzioni?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone

Messaggio da Terminus »

Chiudi il volume sotto il balcone sui tre lati, apri completamente il quarto lato (interno alla CT), così il nuovo volume è parte integrante della CT.
Il resto viene di conseguenza.
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone

Messaggio da christian619 »

Senza "canale" ancora meglio ci metto dei blocchi EI120 e vualà....

Grazie
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone

Messaggio da Terminus »

Non hai bisogno di compartimentare le pareti su spazio scoperto. eventualmente solo qualificare la soletta del balcone.
Rispondi