Centrale termica seminterrata.
Aerazione dimensionalmente adeguata ma con balcone soprastante.
Il balcone è un metro, l'altezza tra intradosso balcone e terreno sottostante pari a 1 m.
L'aerazione non è su spazio scoperto in quanto dovrei avere il rapporto h/l > 2 m.
Scavare non possiamo.
Come fare?
Proposta:
Chiudo il balcone su 3 lati e costruiamo un "canale EI120" in leggera pendenza che dall'aerazione della c.t. sbuca a filo del balcone; la pendenza mi aiuta ad evitare sacche di gas il quale in caso di fughe dovrebbe essere facilitato ad andare fuori
Altre soluzioni?
Centrale termica: aerazione sotto balcone
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone
Chiudi il volume sotto il balcone sui tre lati, apri completamente il quarto lato (interno alla CT), così il nuovo volume è parte integrante della CT.
Il resto viene di conseguenza.
Il resto viene di conseguenza.
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone
Senza "canale" ancora meglio ci metto dei blocchi EI120 e vualà....
Grazie
Grazie
Re: Centrale termica: aerazione sotto balcone
Non hai bisogno di compartimentare le pareti su spazio scoperto. eventualmente solo qualificare la soletta del balcone.