rendimento globale medio stagionale

Messaggio da aspertigiuseppe »

Buongiorno a tutti, per il calcolo del rendimento globale medio stagionale (calcolo regione lombardia) nel caso di gruppo termico murale certificato range rated si può utilizzare come potenza al focolare e di conseguenza utile, una potenza pari all'effettiva dispersione del fabbricato (naturalmente maggiorata per sicurezza). Mi spiego meglio:
Dispersioni appartamento 5 kW
Gruppo termico potenza al focolare 25 kW, utile 24,45 kW certificato Range rated con modulazione 1:10 (fino a 2,5 kW)
Potenza assunta nei calcoli per la determinazione del rendimento globale medio stagionale e del rendimento limite 7,5 kW.
Può essere corretto come ragionamenti?
Cordiali saluti a presto
paolo m
Messaggi: 547
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: rendimento globale medio stagionale

Messaggio da paolo m »

A mio avviso stai facendo un poco di confusione. Confondendo energia con potenza. Vedi la definizione riportata nella Dgr VIII 8745:
Cattura.PNG
Cattura.PNG (10.75 KiB) Visto 924 volte