Rumore Torre evaporativa
Moderatore: Edilclima
Rumore Torre evaporativa
Buonasera,
seguo da un pò il forum e lo trovo interessante e ricco di consigli utili.
Vi espongo il mio problema nella speranza che qualcuno mi possa aiutare: un cliente mi ha chiesto di valutare, in via previsionale, l'emissione sonora di una grossa torre evaporativa.
Il mio problema sta nel valutare il rumore prodotto dalla caduta acqua e dal ventilatore (si tratta di una torre a flusso contrapposto).
Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Ringrazio in anticipo per l'aiuto
Tony
seguo da un pò il forum e lo trovo interessante e ricco di consigli utili.
Vi espongo il mio problema nella speranza che qualcuno mi possa aiutare: un cliente mi ha chiesto di valutare, in via previsionale, l'emissione sonora di una grossa torre evaporativa.
Il mio problema sta nel valutare il rumore prodotto dalla caduta acqua e dal ventilatore (si tratta di una torre a flusso contrapposto).
Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Ringrazio in anticipo per l'aiuto
Tony
Re: Rumore Torre evaporativa
come dato di partenza vedrei quanto dichiarato da qualche produttore!
riccardo - affetto da superbonus
Re: Rumore Torre evaporativa
Andarne a misurare una simile funzionante..Tony ha scritto:Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Di dati, misurati, su una torre del genere.. non ce ne sono dichiarati dalla ditta
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Rumore Torre evaporativa
SuperP ha scritto:Andarne a misurare una simile funzionante..Tony ha scritto:Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Di dati, misurati, su una torre del genere.. non ce ne sono dichiarati dalla ditta
non ho capito, super:
il dato acustico fornito dal produttore dell'apparecchiatura sarebbe quindi riferito solo al ventilatore e non allo scroscio d'acqua?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Rumore Torre evaporativa
NOn penso che il dato di potenza sonora riprenda altro che non i meccanismi della torre.. si provano solitamente su piazzali.. non installate!
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Rumore Torre evaporativa
mi pare davvero strano . . .SuperP ha scritto:NOn penso che il dato di potenza sonora riprenda altro che non i meccanismi della torre.. si provano solitamente su piazzali.. non installate!
riccardo - affetto da superbonus
Re: Rumore Torre evaporativa
non è una cascata, l'acqua non "cade" ma passa attraverso i pacchi, che essendo di plastica smorzano anche il rumore. Secondo la mia esperienza il grosso è il ventilatore ed il rumore aerodinamico.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Rumore Torre evaporativa
E' senzaltro così. Nessuno si prende la briga di fare le verifiche di rumorosità della torre con l'acqua, per l'ovvia impossibilità di dichiarare il dato in campo libero.
Sarebbe infatti una misura in campo applicato.
Al contrario i ventilatori si possono provare in camera anecoica.
Comunque la rumorosità, al contrario di quanto sostiene arkanoid, è soprattutto dovuta alla cascata d'acqua.
Sarebbe infatti una misura in campo applicato.
Al contrario i ventilatori si possono provare in camera anecoica.
Comunque la rumorosità, al contrario di quanto sostiene arkanoid, è soprattutto dovuta alla cascata d'acqua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Rumore Torre evaporativa
E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'ariaNoNickName ha scritto:E' senzaltro così. Nessuno si prende la briga di fare le verifiche di rumorosità della torre con l'acqua, per l'ovvia impossibilità di dichiarare il dato in campo libero.
Sarebbe infatti una misura in campo applicato.
Al contrario i ventilatori si possono provare in camera anecoica.
Comunque la rumorosità, al contrario di quanto sostiene arkanoid, è soprattutto dovuta alla cascata d'acqua.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Rumore Torre evaporativa
Anche, ma non principalmente. Cmq su youtube si trovano dei video con la registrazione dei rumori delle torri, a ventilatore fermo e in marcia.arkanoid ha scritto:E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Rumore Torre evaporativa
e vale come dato di partenza per dimensionare le eventuali barriere acustiche ?NoNickName ha scritto:Anche, ma non principalmente. Cmq su youtube si trovano dei video con la registrazione dei rumori delle torri, a ventilatore fermo e in marcia.arkanoid ha scritto:E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria
riccardo - affetto da superbonus
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Rumore Torre evaporativa
No, vale solo per i miscredenti del forum
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Rumore Torre evaporativa
miscredenti:
le prove fatte in regime EUROVENT prevedono tra l'altro che:
p.s.: secondo il mio agente BAC il rumore pubblicato dal costruttore dovrebbe tenere sempre conto anche dell'acqua (misurato da prove o dedotto da calcolo)
e per alcuni tipi di torre il rumore del ventilatore pravale su quello dell'acqua quando il ventil gira ad alta velocità, poi se il ventil rallenta può diventare predominante il rumore dell'acqua
le prove fatte in regime EUROVENT prevedono tra l'altro che:
serve link?I test di certificazione sulle torri saranno condotti con una portata dell'acqua di processo non inferiore al 60% e non superiore al 140% del valore medio dell'intervallo di funzionamento del modello in oggetto.
..............
I test dovranno essere eseguiti con i motori dei ventilatori funzionanti almeno al 90% della potenza nominale.
p.s.: secondo il mio agente BAC il rumore pubblicato dal costruttore dovrebbe tenere sempre conto anche dell'acqua (misurato da prove o dedotto da calcolo)
e per alcuni tipi di torre il rumore del ventilatore pravale su quello dell'acqua quando il ventil gira ad alta velocità, poi se il ventil rallenta può diventare predominante il rumore dell'acqua
riccardo - affetto da superbonus
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Rumore Torre evaporativa
L'acqua che circola nella batteria... non l'acqua a perdere...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Rumore Torre evaporativa
non ti capisco: non fa mica rumore l'acqua nella batteria!
nella torre evaporativa normale poi non c'è proprio la batteria . . .
nella torre evaporativa normale poi non c'è proprio la batteria . . .
riccardo - affetto da superbonus
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Rumore Torre evaporativa
Nei condensatori evaporativi, sì, c'è la batteria.gararic ha scritto:non ti capisco: non fa mica rumore l'acqua nella batteria!
nella torre evaporativa normale poi non c'è proprio la batteria . . .
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Rumore Torre evaporativa
se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
riccardo - affetto da superbonus
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Rumore Torre evaporativa
Un condensatore evaporativo è una torre evaporativa.gararic ha scritto:se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
Le torri evaporative sono raffreddatori.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Rumore Torre evaporativa
generalmente si intendono due diverse famiglie di prodotti . . .NoNickName ha scritto:Un condensatore evaporativo è una torre evaporativa.gararic ha scritto:se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
Le torri evaporative sono raffreddatori.
ma stiamo filosofeggiando
riccardo - affetto da superbonus