Attraversamento solai REI tubi zincati
Moderatore: Edilclima
Attraversamento solai REI tubi zincati
come da titolo: devo proteggere l'attraversamento di un solaio rei 120 delle tubazioni antincendio, il collare va messo sia sopra che sotto? al di sotto dove ho bucato il laterizio, il collare va a filo soffitto o devo incassarlo? forse è meglio usare la malta antifuoco?
ciao grazie e buona pasqua
ciao grazie e buona pasqua
-
- Messaggi: 71
- Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Direi che il problema non è chiudere un eventuale buco ma piuttosto impedire l'incandescenza della tubazione : consiglio un manufatto tessile adatto all'isolamento di tubazioni incombustibili da installare sul lato non esposto al fuoco o su entrambi i lati se le zone a rischio incendio sono su entrambi i lati...
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Non si tratta di collari, ma di sistemi di sigillatura dell'interstizio tubazione-solaio e di coibentazione, per garantire la I.
Se vai sui siti dei migliori produttori (Hilti, Eraclit, Promat) trovi le specifiche soluzioni con tutti i dettagli installativi, in funzione della tipologia e dimensione delle tubazioni e delle strutture attraversate.
Se vai sui siti dei migliori produttori (Hilti, Eraclit, Promat) trovi le specifiche soluzioni con tutti i dettagli installativi, in funzione della tipologia e dimensione delle tubazioni e delle strutture attraversate.
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
una questione rilevante per la scelta del sistema di protezione (che indicativamente va solo sotto, perché il fuoco va verso l'alto) è il fluido trasportato dalle tubazioni: nel caso di acqua refrigerata interrompere l'isolamento nel passaggio provoca la formazione di condensa e il conseguente ammaloramento della parete/solaio attraversati, e questo ovviamente limita la scelta a pochi prodotti specifici (nastri e non collari).
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Come già accennato da Terminus sei ti colleghi sui più importanti siti di fornitori di materili per le compartimentazioni trovi tutto quello che ti serve.
Certo che tutto quello che vai ad installare o comunque qualsiasi cosa tu preveda per garantire la compartimentazione deve essere prescritta dal produttore del sistema di compartimentazione. Di fatti se ti rechi sul sito Hilti ti danno tutte le prove in funzione delle variabili più comuni (Diam.tubo/diam.Foro/spessore parete/Materiale tubo/parete). Tutto questo per dire che ogni prodotto per la compartimentazione ha un campo oltre che generico anche dimensionale.
Certo che tutto quello che vai ad installare o comunque qualsiasi cosa tu preveda per garantire la compartimentazione deve essere prescritta dal produttore del sistema di compartimentazione. Di fatti se ti rechi sul sito Hilti ti danno tutte le prove in funzione delle variabili più comuni (Diam.tubo/diam.Foro/spessore parete/Materiale tubo/parete). Tutto questo per dire che ogni prodotto per la compartimentazione ha un campo oltre che generico anche dimensionale.
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
La hilti, ma anche gli altri, hanno soluzioni per tubazioni isolate, anche in armaflex.Ronin ha scritto:una questione rilevante per la scelta del sistema di protezione (che indicativamente va solo sotto, perché il fuoco va verso l'alto) è il fluido trasportato dalle tubazioni: nel caso di acqua refrigerata interrompere l'isolamento nel passaggio provoca la formazione di condensa e il conseguente ammaloramento della parete/solaio attraversati, e questo ovviamente limita la scelta a pochi prodotti specifici (nastri e non collari).
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Da colloquio recente con il responsabile di una di queste aziende, l'idea che mi sono fatto è che nessun sistema metta al riparo da critiche, perchè le omologazioni sono conseguenti a prove campione che sono per ragioni di costo ed opportunità molto limitate rispetto alle situazioni reali.
Detto questo, quello che adesso uso io è, per tubazioni metalliche coibentate, infilare nel buco ambo le parti una striscia di fibra intumescente a saturare l'interstizio, e poi lato inferiore mettere un collare del diametro del tubo coibentato, fissato PRIMA dell'intonaco (sulla soletta), con tasselli metallici, che va ad occupare lo spazio della guaina una volta che questa brucia.
Detto questo, quello che adesso uso io è, per tubazioni metalliche coibentate, infilare nel buco ambo le parti una striscia di fibra intumescente a saturare l'interstizio, e poi lato inferiore mettere un collare del diametro del tubo coibentato, fissato PRIMA dell'intonaco (sulla soletta), con tasselli metallici, che va ad occupare lo spazio della guaina una volta che questa brucia.
redigere redigere redigere
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
come già accennavo prima , Hilti per esempio ha una vastità di campi applicativi molto ampia che difficilmente , salvo condizioni particolari , non risulti omologata. Prova con questo per vedere se fà il caso tuo. http://fsselector.hilti.com/FSSelectorDesktop.htmlarkanoid ha scritto:Da colloquio recente con il responsabile di una di queste aziende, l'idea che mi sono fatto è che nessun sistema metta al riparo da critiche, perchè le omologazioni sono conseguenti a prove campione che sono per ragioni di costo ed opportunità molto limitate rispetto alle situazioni reali.
Detto questo, quello che adesso uso io è, per tubazioni metalliche coibentate, infilare nel buco ambo le parti una striscia di fibra intumescente a saturare l'interstizio, e poi lato inferiore mettere un collare del diametro del tubo coibentato, fissato PRIMA dell'intonaco (sulla soletta), con tasselli metallici, che va ad occupare lo spazio della guaina una volta che questa brucia.
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
quello che volevo evitare io era proprio di installare il collare dalla parte inferiore, in quanto non credo sia molto funzionale agganciare i collari al laterizio; penso che opterò per le bende
ciao grazie
ciao grazie
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Telefona alla Hilti, ti fanno anche il sopralluogo in cantiere se necessario
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
se l'impresa è seria, sa che deve usare un prodotto certificato per quel tipo di installazione e di di parete e di attraversamento e di esposizione al fuoco . . .
come detto i certificati di prova sono molto dettagliati
basta che sia indicato nei documenti di gara . . .
come detto i certificati di prova sono molto dettagliati
basta che sia indicato nei documenti di gara . . .
riccardo - affetto da superbonus
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
il problema è che le prove sono fatte sul singolo attraversamento e non su attraverasmenti complessi. Se mi trovo sopra una porta 4 canali, 10 tubi di cui 2 di plastica, due neri non coibentati e gli altri zincati coibentati, i gas una blindo ed i cavi dati, cosa abbastanza comune nei miei impianti, non esiste una certificazione di prodotto che ti dica cosa fare, per il semplce motivo che in ogni attraversamento le distanze reciproche e cosa è stato fatto dall'operario per far passare l'impianto cambia. Ti trovi la finestra, la carotata, il pannello di cartongesso che non è stato montato, i canali attaccati, i tubi che non hanno spazio per i collari, etc etc.
redigere redigere redigere
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
Non è vero, vi sono certificazioni su attraversamenti multipli e diversificati.arkanoid ha scritto:il problema è che le prove sono fatte sul singolo attraversamento e non su attraverasmenti complessi.
Ti invito a leggere la documentazione della Hilti.
Re: Attraversamento solai REI tubi zincati
certamente con la nuova serie di normative europee di prodotto la faccenda si è di molto complicata
riccardo - affetto da superbonus