Vi chiedo cortesemente un chiarimento in merito alla nuova direttiva prevenzione incendi e fotovoltaico.
Ho dei moduli che sono adiacenti a dei lucernari in una copertura di un impianto fotovoltaico.
Il chiarimento VV.F. relativo alla circolare, dice :
Tale indicazione e un utile riferimento anche per lucernari,
che significa? E' un obbligo ? Come lo interpretate?
Spero in una Vs. graditissima e aspettata risposta.
Grazie
LUCERNARI E FOTOVOLTAICO
Moderatore: Edilclima
Re: LUCERNARI E FOTOVOLTAICO
io la vedo così: i lucernari hanno effettivamente una funzionalità che li assimila ad evacuatori di fumo? in tal caso si adotta la regola come per gli EFC.
in caso contrario, anche se non è proprio 1 metro, ma è meno, si potrà usare un approccio "ragionevole" (verrebbe meno la sicurezza se fossero 90 cm? e se fossero 80 cm su un lato e 100 cm su 3 lati? e così via).
in ogni caso ogni tecnico che effettua la VDR deve interrogarsi sulle condizioni di rischio dal punto di vista tecnico.
in caso contrario, anche se non è proprio 1 metro, ma è meno, si potrà usare un approccio "ragionevole" (verrebbe meno la sicurezza se fossero 90 cm? e se fossero 80 cm su un lato e 100 cm su 3 lati? e così via).
in ogni caso ogni tecnico che effettua la VDR deve interrogarsi sulle condizioni di rischio dal punto di vista tecnico.