Buongiorno a tutti,

sto effettuando uno studio per quanto riguarda sicurezza antincendio nelle centrali termoelettriche con TG
basandomi anche sugli aspetti della normativa UNI EN 1366 e il dm 16/02/2007.
Ho alcuni dubbi riguardanti:
-il cabinato della turbina deve essere classificato REI? se non
cosa è necessario per isolare un incendio scoppiato nel TG dal restante edificio?;
-per le pareti portanti REI 120? per le non portanti è necessaria una classificazione?
-il sistema di estrazione e ventilazione del TG va classificato?

Grazie anticipatamente :)
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sicurezza e norme antincendio centrali termoelettriche

Messaggio da Terminus »

Equiparando il turbogas ad una centrale termica, dovresti compartimentare il locale dal resto dell'edificio; quindi strutture portanti Rxxx e strutture separanti EIxxx (indico xxx perchè 120 minuti potrebbero essere ritenuti anche eccessivi, in funzione della conformazione della centrale).
La compartimentazione ovviamente non può essere attraversata da condotte ed impianti, senza le opportune misure di protezione.

Comunque credo sia utile leggere la NFPA 850.