Premetto che non sono un esperto.
Ho progettato ancora un circuito ad acqua surriscaldata con temperatura 150 Gradi e 10 Bar.
Mi si prospetta ora un impianto a 200 gradi e 22 Bar. La normativa di riferimento è sempre la stessa?
So che nel caso di impianti a vapore (che non ho mai affrontato) occorre un presidio 24h e altre cose.
Per acqua surriscaldata anche a a 200 gradi e 22 Bar, non sono soggetto a tali vincoli?
Come normativa per l'acqua surriscaldata avevo a suo tempo preso come riferimento : " I.S.P.E.S.L. CIRCOLARE 7 febbraio 2005, n. 6 - Prot. n. 369/05"
ora ho anche trovato materiale : Autore: Comitato Termotecnico Italiano Progetto di norma CTI - 9/105 E02.09.105.0, compilato dal SC n. 9 "Riscaldamento e ventilazione"
C'è altro ?
Grazie....
Acqua surriscaldata
Moderatore: Edilclima
Re: Acqua surriscaldata
non ti so aiutare nello specifico, ma anche per i generatori di vapore si può ottenere l'esonero (con obbligo di sola visita ogni 72 ore). magari un produttore di generatori può assisterti nella scelta degli automatismi necessari.
PS: credevo che impianti ad acqua surriscaldata non se ne facessero più...
PS: credevo che impianti ad acqua surriscaldata non se ne facessero più...