Progetto impianto termosanitario

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 650
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Progetto impianto termosanitario

Messaggio da tutor7 »

Buongiorno,
vorrei chiedere agli utenti più "navigati" del forum, quali verifiche erano necessarie per una ristrutturazione di impianto prima del 2005 (era necessario una verifica del rendimento secondo L10? e basta?)


grazie mille!
arkanoid
Messaggi: 5071
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Progetto impianto termosanitario

Messaggio da arkanoid »

a memoria per le ristrutturazioni impiantistiche (non edilizie) non era richiesta la redazione della legge 10 nè la verifica di limiti...in teoria le termostatiche erano obbligatorie dal 91, comunque.
redigere redigere redigere
Mimmo_510859D
Messaggi: 1757
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Progetto impianto termosanitario

Messaggio da Mimmo_510859D »

Dai un'occhiata al testo del D.P.R. 412/1993 vigente all'epoca e al decreto che riportava i tre modelli di L10.
A memoria ricordo che c'era la verifica del rendimento di produzione oltre, ovviamente, a
- scarico a tetto
- valvole termostatiche
- cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 650
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Progetto impianto termosanitario

Messaggio da tutor7 »

Grazie per la risposta, andrò a riprendere il testo originale (tanto una letta male non fa)

Ad ogni modo mi par di aver capito che il grosso è la verifica di rendimento dell'impianto!