ciao a tutti/e,
un cliente attualmente ha un deposito di carta per circa 50.000kg sotto tettoia (500mq); la tettoia ha una copertura di pannelli sandwich con poliuretano quindi da rendere incombustibile. E' possibile secondo voi mettere a copertura antincendio un impianto splinker? costerebbe di più che sostituire i pannelli con altri incombustibili?
deposito carta
Moderatore: Edilclima
Re: deposito carta
Se hai già un impianto idrico antincendio con riserva idrica e stazione pompe adeguati, potrebbe non essere una spesa enorme, ma se non è così lo sprinkler lo eviterei senza tentennamenti.
Re: deposito carta
hanno già un impianto idrico dotato di attacco motopompa e 5 idranti + serbatoio di schiumogeno da 200lt..
potrebbe essere una soluzione "inscatolare" i pannelli sui lati esposti del poliuretano con un sistema di lattoneria che faccia diventare il pannello stesso una sorta di scatola chiusa dal metallo?
potrebbe essere una soluzione "inscatolare" i pannelli sui lati esposti del poliuretano con un sistema di lattoneria che faccia diventare il pannello stesso una sorta di scatola chiusa dal metallo?