Verifiche L10

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
simcat
Messaggi: 1963
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Verifiche L10

Messaggio da simcat »

Buongiorno,
vi chiedo un confronto su l'impostazione da dare per una L10 (legislazione nazionale).

Oggetto: Palazzina uffici esistente: sup. utile 2.700 mq

Lavori: rifacimento totale delle 4 pareti esterne (verranno demolite e verrà fatta tutta una parete vetrata) - coibentazione della copertura

Verifica per L10 (Dpr 59/09): avendo, Il DL 63, modificato l'art 3 del DL192, per una ristrutturazione importante, quali verifiche devono essere fatte? (fermo restando che ancora gli attuativi non ci sono ci si riferisce sempre alle richieste del DPR 59). Secondo voi si può sempre fare riferimento alle definizioni del DL 192?
Questo specifico caso è da trattarsi come ristrutturazione integrale (verifica Epi, Epe), oppure manutenzione straordinaria (verifica trasmittanze strutture)?
Personalmente, anche se penso che ci siano gli estremi per limitarsi alla manutenzione straordinaria, visto comunque che intervengo su più del 25% delle strutture e sup. > 1.000 mq, mi sentirei più "tranquillo" per una verifica più restrittiva.

Comunque, a prescindere lla verifica L10, la produzione da fonti rinnovabili (DL28), credo che sia da rispettare, associando la definizone di "importante" del DL 63 a "rilevante" del DL28.

Che ne dite?

Grazie a tutti.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1757
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Verifiche L10

Messaggio da Mimmo_510859D »

Personalmente ritengo che fintantoché non vengono emanati i decreti attuativi della L. 90 valgono ancora gli ambiti di applicazione, le definizioni e le prescrizioni del DLgs. 192/05, DPR 59/09 e del D.lgs. 28/11
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 650
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Verifiche L10

Messaggio da tutor7 »

Attenzione che "importante" è ben diverso da "rilevante"


Cerca le definizioni sul 192 2005
simcat
Messaggi: 1963
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Verifiche L10

Messaggio da simcat »

tutor7 ha scritto:Attenzione che "importante" è ben diverso da "rilevante"


Cerca le definizioni sul 192 2005
Nel DL 192 non ci sono, mi pare, queste definizioni. Il nocciolo della questione è proprio questo: la definizione di "importante" del DL 63, che modifica comunque le definizioni del 192 (e non importa aspettare gli attuativi per questo), può essere presa a riferimento per il paragone con la definzione "rilevante" del DL 28? C'è chi dice no.....e chi dice sì.....è un gran casino!! (provate a leggerla con la base musicale in sottofondo di Vasco..... :D )