posa tubazione interrata con sotto soletta garage

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2477
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

posa tubazione interrata con sotto soletta garage

Messaggio da SimoneBaldini »

Per una CT (200kW) devo prevedere la posa interrata di una tubazione gas a ridosso della soletta dei garage (classica soletta impermeabilizzata con sopra il giardino). Lo spessore del terreno è circa 30/40cm, quindi avrei previsto di proteggere la tubazione con delle mattonelle e segnalazione apposita. Ci sono dei vincoli particolari dato che sotto ci sono garage, alcumi mi dicono che andrebbe fatto un cunicolo dove alloggiare la tubazione.
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: posa tubazione interrata con sotto soletta garage

Messaggio da girondone »

A memoria il dm non ti aiuta vero?
La 7129 prevede la soluzione... hai guardato se la nuoca norma sopra i 35 kw la riporta anch essa?

Che poi sia applicabile... va beh :-)
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: posa tubazione interrata con sotto soletta garage

Messaggio da grifo68 »

dunque, il DM 12/04/96 in effetti non dice nulla, la nuova UNI 11528 del febbraio di quest'anno (il punto è il 5.4.3.3.4 e lo schema è nella figura 2b) invece si, e dice sostanzialmente la stessa cosa della 7129... ovvero, se la soletta sotto la tubazione è a copertura di un locale a maggior rischio in caso di incendio (come una autorimessa) bisogna mettere la tubazione in un "alloggiamento tecnico" che deve essere riempito di sabbia oppure terreno... nel caso in cui la tubazione sia in polietilene tra la generatrice inferiore del tubo e la parte superiore della soletta devono esserci almeno 30 cm di sabbia o terreno, se la tubazione è metallica non servono i 30 cm sotto

ciao