Salve a tutti,
ho iniziato da poco un corso di prevenzione incendi, e sto iniziando a studiare...
il primo dubbio che mi è venuto è stato leggendo i moduli cert. imp. e dich. imp.
appena sotto il "titolo" di questi moduli c'è scritto che sono per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008... ma quindi in che caso bisogna utilizzarli?
dich. imp. & cert. imp.
Moderatore: Edilclima
Re: dich. imp. & cert. imp.
Come è scritto: impianti non ricadenti nel 37/08 (per i quali ovviamente dovrai avere le DICO o almeno le DIRI)
Il Dich.Imp. lo firma l'impresa in presenza di progetto di tecnico abilitato
Il Cert.Imp. lo firma il tecnico antincendio in assenza di progetto
Il Dich.Imp. lo firma l'impresa in presenza di progetto di tecnico abilitato
Il Cert.Imp. lo firma il tecnico antincendio in assenza di progetto
-
- Messaggi: 386
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: dich. imp. & cert. imp.
Anzitutto ti ringrazio per la risposta.Terminus ha scritto:Come è scritto: impianti non ricadenti nel 37/08 (per i quali ovviamente dovrai avere le DICO o almeno le DIRI)
Il Dich.Imp. lo firma l'impresa in presenza di progetto di tecnico abilitato
Il Cert.Imp. lo firma il tecnico antincendio in assenza di progetto
Ma quali sono gli impianti non ricadenti nel DM37/2008? Mi sembra che la maggior parte degli impianti ricadano nelle varie lettere dell'art. 1 comma 2...
Ti riferisci forse al comma 3?
"Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto."
quali sono questi impianti non disciplinati?
Re: dich. imp. & cert. imp.
Prima di tutto pensa agli impianti, di qualsiasi tipo non a servizio di edifici e relative pertinenze: per esempio su un impianto produttivo all'aperto.
Poi ci sono una serie di impianti che non sono ricompresi nell'elenco del 37/08, come gli impianti di distribuzione liquidi o polveri combustibili.
Poi ci sono una serie di impianti che non sono ricompresi nell'elenco del 37/08, come gli impianti di distribuzione liquidi o polveri combustibili.
-
- Messaggi: 386
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: dich. imp. & cert. imp.
Terminus ha scritto:Prima di tutto pensa agli impianti, di qualsiasi tipo non a servizio di edifici e relative pertinenze: per esempio su un impianto produttivo all'aperto.
Poi ci sono una serie di impianti che non sono ricompresi nell'elenco del 37/08, come gli impianti di distribuzione liquidi o polveri combustibili.
grazie per la precisazione, adesso è chiaro

per i casi ricadenti nell'ambito di applicazione del DM 37/08 sarà quindi sufficiente la DI.CO dell'installatore (o in alternativa la DI.RI)