Buongiorno a tutti, durante il calcolo del rendimento medio stagionale se si installa una caldaia a condensazione qual'è il rendimento a pieno carico e al 30% più corretto da utilizzare :
Rendimento a pieno carico (80/60°C) : 97,9
Rendimento al 30% (80/60 °C) : 99,1
Rendimento a pieno carico (50/30°C) :106,0
Rendimento al 30% (50/30 °C) : 105,5
Rendimento a pieno carico (40/30°C) : 107,0
Rendimento al 30% (40/30 °C) : 107,0
Considerando che la caldaia utilizzerà radiatori già esistenti forse quello più adatto è il primo, voi che ne pensate?
Rendimento caldaia a condensazione in legge 10?
Moderatore: Edilclima
Re: Rendimento caldaia a condensazione in legge 10?
Penso che sia abbastanza inutile installare una caldaia a condensazione che alimenta un circuito ad alta temperatrura, semplicemente per il fatto che non condenserà quasi mai e che quindi avrà un rendimento simile a quello di una caldaia tradizionale...
saluti

saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: Rendimento caldaia a condensazione in legge 10?
Grazie per il tuo parere tecnico, ma la domanda però era un'altra
So bene anchio che non condensa, ma a parità di cose consuma sempre meno che di una tradizionale, poi con una caldaia di tipo C è dura rispettare il rendimento medio stagionale, ma sopratutto non hai il 65% che di questi tempi è tutto!

So bene anchio che non condensa, ma a parità di cose consuma sempre meno che di una tradizionale, poi con una caldaia di tipo C è dura rispettare il rendimento medio stagionale, ma sopratutto non hai il 65% che di questi tempi è tutto!
Re: Rendimento caldaia a condensazione in legge 10?
Che la relazione di legge 10 è allegato del progetto di impianto e il progetto dovrebbe fissare le temperature di esercizio.Marking ha scritto:Considerando che la caldaia utilizzerà radiatori già esistenti forse quello più adatto è il primo, voi che ne pensate?
ligabue82 ha scritto: semplicemente per il fatto che non condenserà quasi mai e che quindi avrà un rendimento simile a quello di una caldaia tradizionale...
Non è necessariamente vero. Quella che rileva è la temperatura di ritorno. Con l'installazione delle valvole termostatiche (tra l'altro d'obbligo per accedere agli incentivi fiscali) non è difficile realizzare questo obiettivo.