metodo tabellare per solai: errore nella tabella EI?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SMCMilano
Messaggi: 15
Iscritto il: mer mag 30, 2012 14:01

metodo tabellare per solai: errore nella tabella EI?

Messaggio da SMCMilano »

buonasera a tutti,
sto verificando il grado REI di alcune solette di una autorimessa con il metodo tabellare del decreto 16 febbraio 2007.

nel mio caso ho solette in calcestruzzo armato che devono garantire un grado REI 90.
Il punto D.5.1 mi permettere di verificare il grado R della soletta.

Stavo verificando il punto D.5.2 per garantire la EI, nella descrizione parla di spessori in cm di materiali isolanti e calcestruzzo armato..
ma vorrei capire con voi se si sono confusi e si tratta invece di mm..
altrimenti per garantire il grado EI90, dovrei avere una soletta in c.a. + massetto con uno spessore totale di 100 centimetri!!!!


A questo punto mi viene il dubbio pure per i riferimenti dell'intonaco.. si parla di valori di "h" e di "a", con "a" mai inferiore a 40mm ..
ma è la "a" della tabella D.5.1 (copriferro)?
oppure hanno sbagliato ed intendevano la "d" (spessore della parte in c.a.?)

grazie
Simone
Terminus
Messaggi: 13571
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: metodo tabellare per solai: errore nella tabella EI?

Messaggio da Terminus »

Per la D.5.2 trattasi senza dubbio di un errore di stampa ed i dati numerici sono ovviamente in mm.
Anche la a riportata in legenda deve leggersi come il parametro d di tabella, ovvero lo strato "isolante".
SMCMilano
Messaggi: 15
Iscritto il: mer mag 30, 2012 14:01

Re: metodo tabellare per solai: errore nella tabella EI?

Messaggio da SMCMilano »

Grazie mille Terminus per la conferma!
Rispondi