Impianto autonomo (caldaietta da 24kW) con 3 radiatori collegati con sistema monotubo... il primo da 5 elementi (camera), il secondo da 7(bagno) e l'ultimo da 15 (soggiorno)... l'utente lamenta il fatto che l'ultimo radiatore non scalda bene (ovviamente.....)....
secondo voi è possibile risolvere (almeno in parte) il problema installando un circolatore con portata e prevalenza maggiori rispetto a quello attuale? Ho pensato che se faccio girare più acqua nell'impianto riduco il dT sui primi 2 radiatori e l'acqua arriva più calda a quello più sfavorito... cosa ne pensate?
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: soluzione per impianto monotubo

Messaggio da giobibo »

Aggiungere anche la sostituzione delle valvole con quelle che hanno il by-pass regolabile, poi tempo e pazienza per un buon bilanciamento.