funzionalmente e strutturalmente indipendenti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

funzionalmente e strutturalmente indipendenti

Messaggio da christian619 »

Ai fini antincendio come interpretereste la definizione attività "funzionalmente e strutturalmente indipendenti"

Provo a dare una risposta

Strutturalmente indipendenti
Attività Compartimentate (possono però essere comunicanti?)

Funzionalmente indipendenti
Presidi antincendio indipendenti e non promiscui
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: funzionalmente e strutturalmente indipendenti

Messaggio da Ronin »

strutturalmente e funzionalmente = strutture portanti e separanti non in comune+vie di esodo distinte e compartimentate.
questa almeno è l'interpretazione del comando locale (cui conviene porre la domanda, più che nel forum...).
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: funzionalmente e strutturalmente indipendenti

Messaggio da Terminus »

Come dice Ronin ed in parole povere:
strutturalmente indipendenti: se crolla una, l'altra non subisce danni
funzionalmente indipendenti: se crolla o va in fumo una, l'altra continua a funzionare tranquillamente (servizi, impianti di protezione attiva, protezioni passive, vie di esodo, ecc...)

Insomma non ci deve essere la minima interdipendenza.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: funzionalmente e strutturalmente indipendenti

Messaggio da gararic »

quindi la compartimentazione non garantisce assolutamente che le due zone siano strutturalmente indipendenti
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: funzionalmente e strutturalmente indipendenti

Messaggio da Terminus »

Non direi proprio.
Se crolla una parte di un capannone sotto un incendio, puoi essere sicuro che la restante parte, correttamente compartimentata magari con una parete a secco, non subisca alcun danno ?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: funzionalmente e strutturalmente indipendenti

Messaggio da gararic »

chiaro
riccardo - affetto da superbonus
Rispondi