Vaso espansione sotto 35 Kw

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gianper
Messaggi: 323
Iscritto il: mer gen 31, 2007 15:20

Vaso espansione sotto 35 Kw

Messaggio da Gianper »

Vi risulta, circa la possibilità di montare il vaso espansione chiuso su generatore a legna sotto i 35 KW.
La UNI 10412 riguarda gli impianti con potenza uguale o superiore a 33 Kw.

Grazie
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

Messaggio da ASTRO »

No
la norma a cui fare riferimento e' la "racclta R" la quale cita

Raccolta R
Impianti termici
con generatori alimentati da combustibili
solidi non polverizzati a caricamento
automatico e circolazione forzata

Cap. R.9
1 Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli impianti con generatori di calore alimentati da
combustibili solidi non polverizzati a caricamento automatico e circolazione forzata.

con vaso chiuso obbligatorio il...caricamento automatico......negli altri casi sempre aperto

ciao
Gianper
Messaggi: 323
Iscritto il: mer gen 31, 2007 15:20

Messaggio da Gianper »

Grazie
rudic
Messaggi: 56
Iscritto il: mar ott 02, 2007 09:19

Messaggio da rudic »

A me sembra che la 10412/2 valga proprio SOTTO i 35 kW,
quindi vaso chiuso anche per legna.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Messaggio da Andrea_Diqui »

rudic ha scritto:A me sembra che la 10412/2 valga proprio SOTTO i 35 kW,
quindi vaso chiuso anche per legna.
Infatti confermo anche se il vaso chiuso non può essere sempre installato, dipende dai casi evidenziati nella UNI 10412
Andrea Diqui
Rispondi