Questi i dati per Therm:
- superficie esterna orizzontale T=9° Hc=25 W/m2K L=1.325 m
- superficie esterna verticale T=0° Hc=25 W/m2K L=1.22 m
- superficie interna orizzontale T=20°C Hc=10 W/m2K
- superficie interna verticale T=20°C Hc=7.7 W/m2K
La parete verticale è composta da mattone Leca-Bloc da 30cm e intonaco, mentre la soletta è un semplice solaio latero cementizio da 18 con 2 cm di caldana. Valutate complessivamente con Termus le trasmittanze di queste due stratigrafie ho per la parete verticale 0.506 W/m2K, e per il solaio verso il sottotetto 1.688 W/m2K.
Il mio problema è che il calcolo del Psi esterno reale mi viene negativo, cioè usando le dimensioni esterne, moltiplicando le u-factor per le total lenght ho un valore più basso della trasmittanza teorica...come è possibile? I calcoli sono i seguenti:
u-factor ext *Lext 0.6164*2.545 = 1.568
Usolaio * Lext 1.688*1.325= 2.24
Uparete * Lext 0.506*1.22= 0.62
per un totale di 2.85 W/mK teorico
quindi risulta uno Psi di -1.28 e credo proprio di aver commesso qualche errore.
Se qualcuno è interessato potrei anche inviargli il file di Therm.