Chiedo lumi agli esperti del forum, sto facendo il mio primo progetto per l'ISPESL (ora INAIL) per la sostituzione di una caldaia con una a condensazione di potenza pari a 50 kW.

Ho fatto i calcoli, la relazione, lo schema filare ora sto compilando i famigerati "modelli", vorrei sapere:

1) Devo fare l'invio (o meglio l'installatore) prima di iniziare il cantiere, devo inviare i modelli RD, RR, RR generatore, RR circuiti ed anche la richiesta di verifica contemporaneamente?
2) Cosa si intende per "fluido primario nel modello RR generatori?
3) Ho un vaso d'espansione per il riscaldamento ed uno per il sanitario, li inserisco entrambi nel moduli RR generatori o per il sanitario uso il moduli RR circuiti?

Ultima richiesta: ho fatto un file excel per il controllo dei vasi, qualcuno mi può dare un valore con il quale confrontarmi (es: 1000 litri, precarica 2,5 bar, valvola 6 bar, dislivello 1,2 metri -> Vaso espansione 73,24 litri?)

Grazie infinite!
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: Aiuto ex ISPESL

Messaggio da rickyguicks »

Ciao,
qui trovi esempi numerici di dimensionamento dei vasi:
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_b ... /01079.pdf
qui un software per il dimensionamento:
http://www.cimmspa.com/SERVIZI/Areadown ... fault.aspx
R.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 650
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Aiuto ex ISPESL

Messaggio da tutor7 »

Grazie mille!