Salve, sto certificando un ufficio al piano primo di un palazzo condominiale in muratura portante in tufo 60 cm ed un'altezza interna media 4 metri, appena ristrutturato con infissi e vetrocamera 4/15/4.
Sono 4 stanze collegate una dietro l'altra con affaccio su un unico balcone lunghezza complessiva di 20 m circa. Un'area netta di 107 mq. Sul balcone ci sono 4 pompe di calore aria aria tutte uguali monosplit , che servono rispettivamente i singoli uffici.
Potenza Freddo/caldo 1100 - 4000 W
Potenza Assorbita Freddo/caldo 277-1400 W
Ho provato con Termus mettendo la Pompa di Calore. Mi esce Classe C ....
Riscaldamento:
Indice energia primaria (EPi) 6.442 kWh/m³anno
Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) 4.172 kWh/m³anno
Indice involucro (EPi, invol) 8.050 kWh/m³anno
Raffescamento:
Indice involucro (EPe, invol) 7.838 kWh/m³anno
Volume lordo riscaldato V (m3) 706.19 Superficie utile (m2) 102.77
Superficie disperdente S (m2) 166.66 Zona climatica/GG C / 1013
Rapporto S/V (m-1) 0.24 Destinazione d'uso E.2 uffici
Secondo voi è giusta la Classe ? Il palazzo è del 900 ....
APE Ufficio con 4 Pompe di calore
Moderatore: Edilclima
Re: APE Ufficio con 4 Pompe di calore
non mi sembra verosimile. Che portata di rinnovo hai inserito? Con un solaio di 4 metri non è poca roba.
redigere redigere redigere
Re: APE Ufficio con 4 Pompe di calore
Ho pensato a quello che mi hai detto , ho messo come VENTILAZIONE - E.2. da prospetti di normativa - Uffici-
ricambi d'aria - 39,6 metri cubi / ( h x persona) ;
indice affollamento 0,12 persone / mq -
Adesso mi esce Classe D. Che ne dici ?
Ricambi d'aria 0,5 Vol/h
Apporti interni 6 W/mq
Epgl = 7,699 kWh/mcubo annuo
ricambi d'aria - 39,6 metri cubi / ( h x persona) ;
indice affollamento 0,12 persone / mq -
Adesso mi esce Classe D. Che ne dici ?
Ricambi d'aria 0,5 Vol/h
Apporti interni 6 W/mq
Epgl = 7,699 kWh/mcubo annuo
Re: APE Ufficio con 4 Pompe di calore
I 40 mc/h persona sono da 10339 e sono da utilizzare nel progetto dell'impianto di ventilazione meccanica. Se non hai impianto di ventilazione meccanica devi prevedere 0,5 volumi/ora di portata di infiltrazione (senza recupero). Se hai impianto di ventilazione meccanica devi utilizzare le portare reali e non quelle normative.
redigere redigere redigere
Re: APE Ufficio con 4 Pompe di calore
Si ho messo 0,5 .ra un dato in più che era in grigio ...non era attivato. Resta il fatto che mi viene CLASSE D . Credo che a parte la trasmittanza della murature in tufo circa U=1-0,9 e finestre piu infissi U = 2,8 ...credo vada tutto bene .
Classe D dovrebbe andare ...?
Classe D dovrebbe andare ...?