ho un controsoffitto a membrana installato in un locale caldaia, certificato EI120.
per poter certificare con cert-rei la R delle putrelle al di sopra, posso fare riferimento ad esso ?
mi pare di si, viste le ultime due lettere circolari dei VVF su protezione di acciaio e controsoffitti ...
grazie
controsoffitto a membrana EI - R?
Moderatore: Edilclima
Re: controsoffitto a membrana EI - R?
Se è un controsoffitto a membrana, non devi certificare il solaio soprastante, anzi tale controsoffitto si mette proprio quanto il solaio non è certificabile in altro modo.
Il solaio è esterno al compartimento, che finisce al controsoffitto.
Il solaio è esterno al compartimento, che finisce al controsoffitto.
Re: controsoffitto a membrana EI - R?
ok grazie