controsoffitto a membrana EI - R?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
hoopes
Messaggi: 553
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

controsoffitto a membrana EI - R?

Messaggio da hoopes »

ho un controsoffitto a membrana installato in un locale caldaia, certificato EI120.
per poter certificare con cert-rei la R delle putrelle al di sopra, posso fare riferimento ad esso ?

mi pare di si, viste le ultime due lettere circolari dei VVF su protezione di acciaio e controsoffitti ...

grazie
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: controsoffitto a membrana EI - R?

Messaggio da Terminus »

Se è un controsoffitto a membrana, non devi certificare il solaio soprastante, anzi tale controsoffitto si mette proprio quanto il solaio non è certificabile in altro modo.
Il solaio è esterno al compartimento, che finisce al controsoffitto.
hoopes
Messaggi: 553
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: controsoffitto a membrana EI - R?

Messaggio da hoopes »

ok grazie