Ciao a tutti,
ho un dubbio, forse stupido...
Devo proteggere una scala di evacuazione di altezza 4mt realizzata in acciaio e rendere 3 dei 4 lati REI 120 onde utilizzarla come via di fuga visto che 3 dei 4 lati confinano con compartimenti dove può innescarsi incendio(il 4° lato è verso l'esterno).
La domanda è : se tampono sui lati esposti al fuoco installando pareti cartongesso EI120, la struttura metallica, essendo verso il lato opposto esposto al fuoco della parete EI120, può far si che la caratteristica R sia applicabile alla parete in cartongesso stessa e quindi certificare la parete REI120 ???
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
secondo me devi fare la parete in cartongesso EI120 e poi rivestire le strutture retrostanti. visto che sei su una via di fuga conviene fare tutto in classe A1.
Ragazzi non facciamo confusione.
Prima di tutto la classe di reazione al fuoco A1 è ben altra cosa della resistenza al fuoco ed è la seconda ad essere richiesta.
La parete a secco è certificata EI120, non potendo avere capacità portanti, quindi la R non la può e non la deve avere.
La struttura della scala posta al di là della parete risulta protetta e quindi non ci si deve preoccupare degli effetti dell'incendio.
Cautela occorre invece per la parete, riguardo i punti di ancoraggio e l'altezza complessiva tra i vincoli.
Grazie per aver risposto!
Speravo fosse come dice Terminus, ossia che essendo protetta, la parte R c'è.
La questione ora si sposta a chi mi fa la parete certificandola EI addossata a quella struttura.
Tra le varie soluzioni, chi la realizzerà certificandola spero trovi la soluzione migliore!
Grazie!!!!!!!!!!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
aupaz ha scritto:
Tra le varie soluzioni, chi la realizzerà certificandola spero trovi la soluzione migliore!
Vade retro.
Non ti fidare degli installatori. Per carità ne esistono di bravi e di informati, ma nella mia esperienza anche le ditte esperte spesso tralasciano di andare a leggere nelle pieghe dei rapporti di classificazione e di prova e spesso si fidano dei "consigli" dei venditori.
Meglio parlare direttamente con il produttore per esporgli il problema del fissaggio alla struttura retrostante (dovendo forare le lastre lato protetto) e farsi consigliare su cosa far fare all'impresa.