Centrale termica minore 116Kw è obbligatorio estintore?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Centrale termica minore 116Kw è obbligatorio estintore?

Messaggio da etabeta1 »

Ciao a tutti,
volevo chiedervi, in una centrale termica con potenza installata inferiore a 116Kw è obbligatorio installare un estintore? se si di che tipo? ( a polvere da 10Kg? 21A89B?)
Che cartelli devo mettere oltre a quello di Centrale termica e di divieto di ingresso ai non addetti?

Ho letto e visto parecchie leggi ma il dubbio mi rimane..... :shock: :shock: :shock:
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Centrale termica minore 116Kw è obbligatorio estintore?

Messaggio da ilverga »

Ci sono pochi dubbi: l'unico decreto a cui devi far riferimento è il DM 12/4/96.
L'estintore è d'obbligo e deve essere minimo di classe 21A89BC.
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: Centrale termica minore 116Kw è obbligatorio estintore?

Messaggio da etabeta1 »

grazie Ilverga me lo rileggo....
ciaooo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: