generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?

Messaggio da alessiotst »

Per determinare l'assoggettabilità di un generatore elettrico alimentato a combustibile, si considera la potenza termica o quella elettrica?
Idem per determinare quale parte della regola tecnica si deve rispettare (DM 13.07.2013).

A sensazione, trattandosi di prevenzione incendi, direi la potenza termica, ma non ho trovato circolari a supporto di questa tesi...

Esperienze vostre?

Grazie!
paolo m
Messaggi: 545
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?

Messaggio da paolo m »

Potenza nominale complessiva. Vedi la definizione, al capo q) del DM 13.07.2011
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?

Messaggio da Terminus »

Devi considerare la potenza meccanica all'asse.
Come da definizione del DM 13/07/11
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?

Messaggio da alessiotst »

C'è una circolare che indica che la potenza di cui si parla del DPR 151/11 sia quella definita come la potenza nominale complessiva definita nel DM 13.07.2013?

...pare che alcuni Comandi non siano allineati con questa interpretazione che, beninteso, anche secondo me è la più corretta...

Mi sono imbattuto in un cogeneratore a gas con indicata una potenza termica resa di 44KW ed una potenza elettrica di 20KW.
La potenza nominale complessiva non è invece indicata.
Starei comunque tranquillo sulla non assoggettabilità dato che male che vada una macchina elettrica ha un rendimento dell'85/90% per cui la potenza in ingresso all'alternatore non dovrebbe essere superiore a 23,5 KW (20/0,85).

...il locale di installazione dovrebbe però rispettare il DM 10.04.96 dato il superamento dei 35KW termici no?
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?

Messaggio da Terminus »

Avrai immagino la potenzialità termica.
La potenza nominale all'asse potrebbe essere sotto soglia, non puoi sincerartene dal costruttore?
Devi comunque rispettare il DM suddetto sui GE, anche se non sei soggetto al 151.
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?

Messaggio da alessiotst »

Dai documenti tecnici che ho recuperato ho solo la potenza termica resa (si tratta di un cogeneratore che oltre ad energia elettrica produce calore) e la potenza elettrica.

Provo a contattare il costruttore.