Criteri di scelta rete idranti esterna

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Criteri di scelta rete idranti esterna

Messaggio da christian619 »

Con le vecchie UNI 10779 un'area di livello due necessitava di rete idranti interna ed esterna.
L'UNI 10779:2007 dice per un'area 2 può essere prevista sia la protezione interna che quella esterna;

qual'è la discriminante secondo voi tale per cui la VDR conduce a dire che serve anche la protezione esterna o meno?
Terminus
Messaggi: 13632
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Criteri di scelta rete idranti esterna

Messaggio da Terminus »

Pensa a cosa serve la protezione esterna e valuta la sua opportunità.
Devi proteggere strutture esterne?
Devi ridurre i danni alle altre parti dell'edificio?
Rispondi