Satellite utenza caleffi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2489
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Satellite utenza caleffi

Messaggio da SimoneBaldini »

Questo satellite d'utenza
http://sistemicalore.caleffi.it/it_IT/T ... /01101.pdf
ha le sonde messe prima della valvola 3 vie e il contalitri dopo la tre vie. Ma se la 3 vie trafila o si blocca a metà cosa succede al conteggio dell'energia?
Ultima modifica di SimoneBaldini il sab dic 21, 2013 15:55, modificato 1 volta in totale.
Ugo
Messaggi: 180
Iscritto il: dom giu 16, 2013 15:06

Re: Satellite utenza caleffi

Messaggio da Ugo »

Simone, non vorrei sbagliare, ma il punto di rilevamento è unico e si trova a valle della valvola a 3 vie. Il dettaglio si rileva meglio a pag. 2 del pdf.
SimoneBaldini
Messaggi: 2489
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Satellite utenza caleffi

Messaggio da SimoneBaldini »

A valle c'è il contalitri a impulsi, a monte ci sono le due sonde, una di mandata e una di ritorno (quelle a Y che fanno anche da filtro).
Rispondi