Messaggio da Kalz »

Su un impianto privo di dichiarazione di conformità dalla Portata termica di 70 kW, l'eventuale dichiarazione di rispondenza può esssere firmata da un installatore?
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Impianto metano > 50 kW e dichiarazione di rispondenza

Messaggio da iltubo »

Cito dal DM 37/08:

Per gli impianti sopra al limite di progetto la
dichiarazione di rispondenza è redatta da un
professionista iscritto all'albo professionale, che
ha esercitato la professione per almeno cinque
anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.
Per gli impianti sotto il limite di progetto la
dichiarazione di rispondenza è redatta da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce
la dichiarazione.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Impianto metano > 50 kW e dichiarazione di rispondenza

Messaggio da tutor7 »

Abilitato da 5 anni!