intubamento condotto di evacuazione fumi

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da ponca »

Scusate.. secondo voi è possibile intubare all'interno dello stesso cavedio (la vecchia canna fumaria) sia il nuovo condotto di evacuazione fumi della caldaia a condensazione che la cappa della cucina??

Grazie.
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da iltubo »

Secondo me si, perchè no? basta rispettare gli spazi e la ventilazione della UNI 10845.
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da ponca »

Il dubbio nasce dal fatto che secondo le norme Uni 7129 e 10845 "il camino, canna fumaria o condotto intubato deve essere adibito ad uso esclusivo dell’evacuazione dei prodotti della combustione". E' un caso limite, probabilmente anche secondo me è consentito però il dubbio rimane e volevo una conferma. Grazie.
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da ponca »

A me il dubbio è rimasto.. provo a riproporre l'argomento.
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da arkanoid »

è il singolo condotto che deve essere ad uso esclusivo non lo spazio tecnologico in cui viene infilato, diversamente i cavedi tecnici contenenti più impianti non potrebbero esistere
redigere redigere redigere
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da ponca »

Non sono d'accordo, ma forse non hai capito a cosa mi riferisco.

Uni 7129-3 punto 5.1
Il camino, canna fumaria o condotto intubato deve essere adibito ad uso esclusivo
dell’evacuazione dei prodotti della combustione. Nel caso di realizzazione di sistema
intubato anche l’intercapedine tra camino, canna fumaria o condotto intubato e la parete
interna del vano tecnico deve essere ad uso esclusivo del sistema.
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da arkanoid »

ah, letta così hai ragione tu.
redigere redigere redigere
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da ponca »

Quindi nel cavedio possono stare due canne fumarie ma non una canna fumaria ed un altra tubazione. Il mio dubbio è: possono stare una canna fumaria ed una cappa??
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da girondone »

bel dubbio....

a leggere alla lettere pare quasi di no

a logica fai un intubamento multiplo e direi che sei a posto


cnsiglio
telefonata al cig


e poi facci sapere :-)
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da grifo68 »

piccolo contributo per generare ancora più confusione :mrgreen:

come interpretate "ad uso esclusivo"? perché io la interpreterei non come "destinata ad ospitare condotti collegati ad apparecchi tra loro omogenei" (altrimenti lo avrebbero scritto nero su bianco come per le cc e le ccr) ma come "non è possibile utilizzare il vano tecnico per altri servizi tipo antenne, cavi elettrici ecc... "

come la vedete questa interpretazione?
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da ponca »

Dovrebbe essere certamente corretta la tua interpretazione, nel senso che i sistemi multipli in cui in un cavedio sono presenti più condotti fumari è normato dalla 7129. La frase incriminata esclude soltanto l'installazione di altri impianti (elettrici, gas, ecc..).

Resta da capire se la cappa è un altro impianto o se può essere realizzato un sistema multiplo costituito da una cappa e da un condotto fumario. Domani proverò a chiamare il cig, in mancanza di informazioni certe meglio separare i due condotti.
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da ponca »

Ho chiamato il CIG e la risposta è stata la seguente:

il cavedio in cui si esegue l'intubamento deve essere ad uso esclusivo dell’evacuazione dei prodotti della combustione, all'interno possono essere installati condotti fumari e/o cappe (le cappe sono considerate al pari dei condotti di evacuazione fumi). Ovviamente l'intubamento deve essere eseguito con i criteri indicati nella norma e non possono starci altri impianti (gas, elettrici, ecc..).

Non avevo mai chiamato il CIG per chiedere un chiarimento, devo dire che offrono un bel servizio!!
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da arkanoid »

Buono a sapersi
redigere redigere redigere
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: intubamento condotto di evacuazione fumi

Messaggio da girondone »

ing bianchi

giù il cappello in tutti i sensi...

ha scritto la 7129 mi pare

ti ho consigliato di chiamare proprio perchè sapevo della disponibilità e competenza
Rispondi