canna collettiva per boiler
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
canna collettiva per boiler
Rispettando la UNI 10640 è possibile collegare 2 boiler di tipo C ad un'unica canna?
Re: canna collettiva per boiler
LA 10640 è la normativa riguardante le CCR per generatori di tipo B, non c'entra nulla in questo caso, casomai bisogna far riferimento alla UNI 10641.
E' possibile scaricare i prodotti della combustione di 2 apparecchi di tipo C utilizzando un'unica canna fumaria, rispettando le indicazioni di progettazione della norma 10641, che riguarda appunto le "canne collettive a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione".
E' possibile scaricare i prodotti della combustione di 2 apparecchi di tipo C utilizzando un'unica canna fumaria, rispettando le indicazioni di progettazione della norma 10641, che riguarda appunto le "canne collettive a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione".
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: canna collettiva per boiler
Si scusa ho sbagliato volevo dire UNI 10641....
Che siano caldaie o boiler è comunque sempre applicabile mi pare?
Che siano caldaie o boiler è comunque sempre applicabile mi pare?
Re: canna collettiva per boiler
Certo. Basta fare il calcolo giusto poi caldaia o boiler che cambia