Campana idraulica impianto spk

Messaggio da christian619 »

La stazione di pompaggio di un impianto sprinkler è interrata in locale dedicato.

Problema: la campana idraulica suona ma nessuno può sentirla perchè è vicina alla motopompa che in avviamento è più rumorosa; lo scarico dell'acqua avviene in un pozzetto dotato di 2 pompe sommerse che spingono su l'acqua.

E' già capitato che la campana suonasse (nessuno la ha sentita) le pompe sommerse non funzionassero ed il locale si è allagato; ora che abbiamo risistemato tutto vorremo evitare di nuovo l'incoveniente:

Si voleva portare la campana idraulica fuori dall'interrato e anche lo scarico dell'acqua;

c'è una distanza massima per la campana idraulica?

La uni 12845 (punto 16.1.1) parla il più vicino possibile alla valvola di allarme.... e poi che non sia più in alto di 6 m della valvola di allarme...
Il tubo può essere lungo quanto si vuole?
Terminus
Messaggi: 13632
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Campana idraulica impianto spk

Messaggio da Terminus »

christian619 ha scritto: E' già capitato che la campana suonasse (nessuno la ha sentita) le pompe sommerse non funzionassero ed il locale si è allagato
Essendo un impianto sprinkler ti si sarà allagata l'attività, oltre che il locale tecnico
Poi perchè si è allagato il locale tecnico ? Che scarico hai ?
Lo scarico della campana va messo fuori, come la stessa campana ovviamente.
La campana idraulica deve essere posta nei pressi della valvola di controllo, non del locale pompe (ma forse hai la valvola di controllo dentro il locale pompe ?)
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Campana idraulica impianto spk

Messaggio da christian619 »

Lo scarico della campana vuota per gravità in un pozzetto dentro il locale pompe e da qui una pompa sommersa spara fuori (pessima soluzione non suggerita da me....);

Si esatto la valvola di controllo è nel locale pompe. Quindi se metto la campana idraulica fuori avrò un 10 m di tubo e come dislivello o paura di andare oltre i 6 m.