Buonasera,
qualcuno ha già avuto a che fare con finestre velux posate in falda?
Come valutarle? Qualcuno che usa EC501 si è già imbattuto in questa casistica?
Sto cercando di capire come comportarmi per non fare ca.....te!
Grazie a tutti
Devi trattarle come normali finestre, inserendo ovviamente i dati di vetri, intercapedine e talaio. Se usi EC 500 con l'imput grafico la devi inserire a mano dopo il calcolo in quanto non è previsto inserirle prima con l'imput grafico
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
eliobono ha scritto:Devi trattarle come normali finestre, inserendo ovviamente i dati di vetri, intercapedine e talaio. Se usi EC 500 con l'imput grafico la devi inserire a mano dopo il calcolo in quanto non è previsto inserirle prima con l'imput grafico
Quando mi capita, creo una stratigrafia che abbia una trasmittanza media equivalente ad una finestra Velux calcolata e poi la inserisco nell'imput grafico nella sezione "locali" 2 soffitti/pavimenti imputando la percentuale di superficie che compete alla finestra velux.