Mi sapete dire se è possibile installare un generatore di tipo B avente potenzialità >35kw in sostituzione di un precedente generatore di tipo C con potenza <35kw?
Lasciando perdere tutto il discorso tecnico, non riesco a capire se l'articolo 4, comma 7 del D.P.R. 59/09, quando indica che la sostituzione del generatore a camera aperta può essere fatto solo in presenza di canna collettiva ramificata, va a vietare anche il caso che si è presentato a me.
Grazie.
Generatore di tipo B >35Kw: si può o non si può?
Moderatore: Edilclima
Re: Generatore di tipo B >35Kw: si può o non si può?
Ti dice che se hai CCR e per ragioni di sicurezza (non puoi metterci tipo C) oppure se con la caldaia nuova non hai verificata la canna fumaria a causa per esempio di una T.fumi troppo bassa per il corretto tiraggio puoi mettere una caldaia dal minore rendimento a certe condizioni.
se hai una canna singola ed è verificata anche per il generatore > di 35 perchè no? l'unica cosa è che dovresti giustificare l'aumento di potenza (oltre alle caratteristiche del locale, exispesl ecc....)
se hai una canna singola ed è verificata anche per il generatore > di 35 perchè no? l'unica cosa è che dovresti giustificare l'aumento di potenza (oltre alle caratteristiche del locale, exispesl ecc....)
Re: Generatore di tipo B >35Kw: si può o non si può?
Dipende anche dalla Regione in cui è installato l'impianto.....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Generatore di tipo B >35Kw: si può o non si può?
A prescindere dal regolamento locale, vorrei focalizzarmi sulla legislazione nazionale.
Ok, ma allora, se non vado in collettiva ramificata, devo attenermi al comma 6 dello stessto D.P.R., del quale vanno rispettate alcune condizioni in caso di sostituzione del generatore, tra le quali un rendimento del generatore di 90+2log PN, valore che mi risulta non raggiungibile da un generatore di tipo B.
Dico bene?
Ok, ma allora, se non vado in collettiva ramificata, devo attenermi al comma 6 dello stessto D.P.R., del quale vanno rispettate alcune condizioni in caso di sostituzione del generatore, tra le quali un rendimento del generatore di 90+2log PN, valore che mi risulta non raggiungibile da un generatore di tipo B.
Dico bene?
Re: Generatore di tipo B >35Kw: si può o non si può?
esatto se vuoi semplificarti la vita altrimenti procedi alla verifica del ren globale medio stagionale vedi art 4 comma 5.