aerazione gruppi frigoriferi in edificio per uffici

Messaggio da gararic »

secondo il decreo "uffici" è richiesta l'aerazione del locale centrale frigorifera con supeficie di 1/20 della sup in pianta del locale
mi pare davvero tanto . . .
non è che per caso c'è in giro un parere meno voncolante?
grazie
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: aerazione gruppi frigoriferi in edificio per uffici

Messaggio da Terminus »

Considera che anche il DM 18/09/02 (SS) ed il DM 27/07/10 (negozi) dicono la stessa cosa.........